查看: 4099|回复: 8

请教,荣昌老师,及各位老师 蒸发器结霜的问题

[复制链接]
发表于 2021-9-10 21:27:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库6个平方不到一点点。要求温度2-8度 机组3匹,冷风机DL2–10,(冷却面积10平方标注的)图中是低压表对应(当时显示库温2度)。化霜周期设置成6个小时 化霜温度设置25。当货物放进冷库的时候一个小时左右如图蒸发器那样 温度下降的慢(有时候货物放进去的比较少 没有这种现象,制冷4分钟停机)制冷是可以制的下来的,当连续制冷的情况下 ,才会慢慢结霜,当蒸发器结霜严重的时候温度下不来 ,此时还没到化霜时间 ,只能手动强制化霜。请问各位老师 问题出在哪里,膨胀阀是2号
1FFD8048-EC7C-4D1E-A5BB-02D279AC3342.jpeg
6E47DADB-3972-471D-A2AB-E4369F239C81.jpeg
86E40A5D-459F-4879-A4B0-273AFA23DAD6.jpeg
发表于 2021-9-10 21:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
按你库温,低压要0.3mpa以上才正常,可能是制冷剂少了。
发表于 2021-9-11 05:16:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
适当补加一点氟。
发表于 2021-9-11 07:27:24 | 显示全部楼层
沸少风小
发表于 2021-9-11 09:38:38 | 显示全部楼层
加氟至0.35看看
发表于 2021-9-11 15:21:29 | 显示全部楼层
氟少点点
 楼主| 发表于 2021-9-11 21:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2021-9-11 07:27
沸少风小

如果加了氟,快速结霜的现象会不会有
 楼主| 发表于 2021-9-11 21:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-9-10 21:42
按你库温,低压要0.3mpa以上才正常,可能是制冷剂少了。

蒸发器,快速结霜,是缺少制冷剂吗 如果加了氟,还会快速结霜吗
发表于 2021-9-12 09:51:10 | 显示全部楼层
加氟至0.35看看
发表于 2021-9-12 10:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
看膨胀阀滤网是不是脏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 18:18 , Processed in 0.062460 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表