低温库膨胀阀全部结霜,降温非常慢,降到-9℃后基本停止降温。求各位大佬指点一下

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-6-16 18:16
R22制冷剂,现在的库温是-13度,此时的蒸发温度为-18度,对应的饱和压力为0.164MPa表压,扣除回气管路一 ...

老师您好,我按照您说的一一检查了,问题还是存在,还得劳烦您分析一下。膨胀阀进液滤网干净,调节杆中间位置,感温包按照您说的安装在了水平回气管4点钟位置。今天启动4个小时库温从0℃降到-13℃就一直降不下去了,低压0.09Mpa,膨胀阀全部结霜伞型阀帽结冰,进液管正常,回气管结霜到缸头。确认好您说的这些问题后,试着把低压加到0.12Mpa,又慢慢加了2Kg氟,缸头开始结霜低压涨到0.1Mpa。现在也不敢再加氟了,计划换一个新的膨胀阀,只有膨胀阀的大小是否合适不能确认(但是之前一直用的好好的,从上限-5℃降到下限-18℃只要四十分钟左右)。不知道换哪个型号的膨胀阀,希望您的指导!谢谢老师!!!(图片是现在实拍的情况)
IMG20210617162507.jpg
IMG20210617162642.jpg
发表于 2021-6-17 17:39:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-17 18:05 编辑
冷冻小白 发表于 2021-6-17 16:30
老师您好,我按照您说的一一检查了,问题还是存在,还得劳烦您分析一下。膨胀阀进液滤网干净,调节杆中间 ...


没去关注你以前发的压缩机图片,库容20立方,采用半封闭式的压缩,有3P就足够了。没想到竟配了5P的半封压缩机,压缩机的功率大,吸气量大,怪不得造成低压低上不去,还以为是制冷剂不足,拼命加氟,导致压缩机带液结霜。膨胀阀用内平衡式2#阀芯就行了,竟然用了外平衡式。
配置不合理,这是该系统存在的根本性问题!!!
 楼主| 发表于 2021-6-17 18:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-17 18:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-6-17 17:39
没去关注你以前发的压缩机图片,库容20立方,采用半封闭式的压缩,有3P就足够了。没想到竟配了5P的半封压 ...


嗯嗯,小镇上当时帮忙配装的师傅是修冰箱空调的。冷库已经用两年多有了,但是机子库板什么的都是装机的师傅搞过来的二手设备。刚开始用着挺好用,降温快保温效果也挺好。期间有关于降温慢叫师傅过来修过两次,都是再补加五公斤氟就又正常了,师傅说是管线设备使用时间长了都会有这种轻微的漏氟现象。那老师请问我现在是只需要更换一个新的#2芯是吗?对这方面知识都是一知半解,问题可能较为幼稚望您多多谅解!谢谢老师!!!
内平衡式2#阀芯,您看图中这种对吗?我今天检查滤网时拍了现在用的阀芯照片,也劳烦老帮忙看下是几号阀芯。
Screenshot_2021-06-17-18-19-12-72.jpg
Screenshot_2021-06-17-18-20-22-15.jpg
IMG20210617122401.jpg
发表于 2021-6-17 18:26:38 | 显示全部楼层
冷冻小白 发表于 2021-6-17 18:15
嗯嗯,小镇上当时帮忙配装的师傅是修冰箱空调的。冷库已经用两年多有了,但是机子库板什么的都是装机的师 ...

压缩机功率过大,单换膨胀阀(换2#芯),会使膨胀阀整体结霜严重。如果按正常标准的加注量,低压压力低,压缩机运转会过热,机体运转温度高(发烫)。系统反应出的工况与当时库温下的蒸发温度及低压压力对应不上,无法衡量是否属于正常。
在保证压缩机机身不结霜的原则上,只能这么用了。
 楼主| 发表于 2021-6-17 19:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-6-17 18:26
压缩机功率过大,单换膨胀阀(换2#芯),会使膨胀阀整体结霜严重。如果按正常标准的加注量,低压压力低, ...

嗯嗯,好的。让您费心了,衷心感谢您的无私!
发表于 2021-6-17 19:20:02 | 显示全部楼层
前天刚发帖就想回复了,知道你是用户,怕惹祸上身。
其实你这故障挺简单,找个真正的维修师傅,现场10分钟内能就能告诉你确切故障,根本不需要那么多条条框框。
其实,是你舍不得出钱,搞冷库的几百公里救急是常事,别说小镇没人去。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
藤县阿黄 + 6 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2021-6-18 16:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
个性维修 发表于 2021-6-17 19:20
前天刚发帖就想回复了,知道你是用户,怕惹祸上身。
其实你这故障挺简单,找个真正的维修师傅,现场10分钟 ...

老大应该一眼就看出哪里的问题了吧,求您帮帮忙告知一下吧
发表于 2021-6-18 16:48:09 | 显示全部楼层
冷冻小白 发表于 2021-6-18 16:02
老大应该一眼就看出哪里的问题了吧,求您帮帮忙告知一下吧

老板,我确实知道是什么地方坏,但我不能说,急用的话建议你就近找人维修,不急你慢慢研究。
制冷已经是维修行业最后一块阵地了,你老开着店铺拿着俸禄有吃有喝心不慌,我们还得靠它养家糊口呢,实在抱歉。
 楼主| 发表于 2021-6-18 19:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
个性维修 发表于 2021-6-18 16:48
老板,我确实知道是什么地方坏,但我不能说,急用的话建议你就近找人维修,不急你慢慢研究。
制冷已经是 ...

老大方便留个联系方式吗?我等级低没私信权限。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-17 01:33 , Processed in 0.066937 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表