1.5m菜柜冷冻 盘管后效果差

[复制链接]
发表于 2021-6-2 19:00:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5米点菜柜下层冷冻,制冷剂为r406a,用6管子盘了32米 但制冷效果差,不知道啥原因,铜管6的32米(底部及四周全盘)毛2.0第一次2.2米,只有一半才结霜,过滤器巨热,冰柜智能温控显示0度
第二次加长毛1.6米2.0内径,整体全部结霜,但是温度只能到1度,我是郁闷了 啥地方出问题了,测试时间均为3小时后
图片传不上 ,有没有师傅指点一下
发表于 2021-6-2 19:28:38 | 显示全部楼层
毛细管太长了吧?
发表于 2021-6-2 19:46:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一次毛管,流量达到了(并超过),压差却没达到.
第二次毛管,压差达到了(并超过),流量却没达到
发表于 2021-6-2 20:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管大了,这3.5米2.0的用在300W的压机机,内径用0.8的3米,故计你这个应该是200w的压机还有宁可用20米8毫米,也不要用6毫米,
发表于 2021-6-2 21:35:50 | 显示全部楼层
第一次过滤器巨热,工作多长时间显示零度?过一夜看看。稍大的冰柜一般不用φ6的
 楼主| 发表于 2021-6-3 10:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-6-2 19:46
第一次毛管,流量达到了(并超过),压差却没达到.
第二次毛管,压差达到了(并超过),流量却没达到 ...

佳波师傅 和我想的是一样的 那我改进的话 剪短多少长度的毛细管好呀 ?
发表于 2021-6-3 12:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
这种柜子修过几个,盘管脑瓜疼。奇葩设计!
发表于 2021-6-3 12:47:15 | 显示全部楼层
点菜柜 ,保温效果差 降温满, 建议采用 8个粗的管子