各位师傅冰柜R600,QD128Y压缩机坏了,只有134的压缩机能互换吗

[复制链接]
发表于 2021-5-1 21:12:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台星星冷柜302升的压缩机坏了,手里只有134的压缩机,,能互换吗?大师些指导一下
发表于 2021-5-2 04:38:44 | 显示全部楼层
可以换QD85H的R134a压缩机,输入功率170W,制冷量212W。直接加R134a制冷剂就行了。
发表于 2021-5-2 11:30:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机坏的原因得找到
发表于 2021-5-2 11:39:31 | 显示全部楼层
只要制冷量接近就可以互换,必须要清系统。
 楼主| 发表于 2021-5-3 11:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-3 18:04 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-5-2 04:38
可以换QD85H的R134a压缩机,输入功率170W,制冷量212W。直接加R134a制冷剂就行了。 ...


老师问一下,换了压缩机很烫正常吗?能开停机
换的EC1120CEA,不知道功率够吗
还想咨询一下:这个用得着把毛细管剪短吗?感觉制冷效果来得慢,四五个小时才能停机,压缩机也很烫,搞的二手压缩机
发表于 2021-5-3 17:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-3 18:12 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-5-2 04:38
可以换QD85H的R134a压缩机,输入功率170W,制冷量212W。直接加R134a制冷剂就行了。 ...


请教荣昌版主(师父),根据制冷设备的有效容积,怎么适配多少瓦制冷量的压缩机,这个问题一直困扰着我,我每次都是根据坏的压缩机查资料是多少瓦制冷量,再选择合适的代换压缩机的,想知道你的技巧,根据容积直接就知道有效制冷量的压缩机。诚心请教,请受小徒一拜!

都是参考(根据)同容积的配置标准。   荣昌制冷
发表于 2021-5-3 18:10:34 | 显示全部楼层
唐小锋 发表于 2021-5-3 11:36
老师问一下,换了压缩机很烫正常吗?能开停机
换的EC1120CEA,不知道功率够吗
还想咨询一下:这个用得着把 ...

如果用的是原机毛细管,那就不要去折腾了。
如负荷重,压缩机的功率小,或者压缩机的质量差,制冷剂的加注量不到位等,都会造成制冷慢,压缩机的运转温度高。
 楼主| 发表于 2021-5-3 18:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-3 18:10
如果用的是原机毛细管,那就不要去折腾了。
如负荷重,压缩机的功率小,或者压缩机的质量差,制冷剂的加 ...

嗯嗯,谢谢老师
发表于 2021-5-7 11:36:09 | 显示全部楼层
荣昌制冷回答的很好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-5 14:51 , Processed in 0.056473 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表