回气过热度太高了吧,求求各位大佬帮帮我

[复制链接]
发表于 2021-3-21 12:39:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tangkechang 发表于 2021-3-16 20:16
R22制冷剂的制冷机运转时,低压压力约在5公斤左右,高压压力约在13-15公斤左右,你这个一看就知道是冷媒量 ...

你这样讲,即使是空调工况,18度的室温,低压压力也不可能在5公斤,正常的机高压也不可能在13kg~15KG(对于没有风机控制噐的机来讲),更何况这主题是冷冻工况。
讲错话就要心甘低头地接受别人的批评,即使狠点括你两巴掌,也是为你好!别再说些不利于团结的话了
发表于 2021-3-21 12:41:38 | 显示全部楼层
we19861224 发表于 2021-3-21 11:22
荣师傅,说得也没毛病啊!就算荣师傅不说,我也不懂,难道没人知道冷库那点事?如果你懂,就不要去玩弄群 ...

嗯,看了几篇这位老者的文章,原来确实是一位不简单的人物,荣老师对技术问题严谨的态度令我肃然起敬,在此我收回我怼他的话,并向他表达我的歉意。祝老人家心情愉快、身体健康!@荣昌制冷
发表于 2021-3-24 09:03:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
科学与技术应该遵循实事求是的真理。荣老是无私的,大家在这里学习、相识到认同,这个缘分是难得的,感谢这个平台,感谢荣老的无私指导。
发表于 2022-4-24 18:30:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-4-24 19:17 编辑

请教   3.1bar的压力对应的饱和温度是14.7度,来个明白人讲一下
发表于 2022-4-27 05:53:24 | 显示全部楼层
其实专业涉及到,排气,回气,冷凝温度,蒸发温度,膨胀阀开度,过热度,过冷度,推荐你用 安卓版 ref tools冷媒尺app中文版 去查查
发表于 2022-4-28 21:48:05 | 显示全部楼层
支持荣老
发表于 2022-5-18 20:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
tangkechang 发表于 2021-3-16 20:16
R22制冷剂的制冷机运转时,低压压力约在5公斤左右,高压压力约在13-15公斤左右,你这个一看就知道是冷媒量 ...

你这是纯粹扯淡,根本屁都不懂,高压是散热和使用环境温度很大关系,再说低压压力和库温蒸发温度成正比,库温越低压力越低,那拉零下18度只有1公斤,我想你会硬要氟给它加到5公斤哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 18:08 , Processed in 0.051081 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表