使用毛细管的系统,可以将毛细管缠绕在冷凝器前段管上让冷媒过热,那膨胀阀的系统,怎么操作呢?
发表于 2021-2-14 21:43:45 | 显示全部楼层
确定是将毛细管缠绕在冷凝器前段管上,不是在蒸发器末端?
发表于 2021-2-15 05:45:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作的时候蒸发器是降温的,冷凝器是升温的,不知需要升温还是降温?
发表于 2021-2-15 07:28:34 | 显示全部楼层
毛细管和膨胀阀都是制冷的节流元件,是制冷四大过程之一的装置。
制冷的逻辑原理是把节流前的液体进行再冷却过冷,从而提高制冷的效率。你却反而去进行“过热”,是什么意思?出于什么需要?
制冷工程里虽然存在“过热”的过程,但不是你说的那种“原理”。
 楼主| 发表于 2021-2-15 11:37:10 | 显示全部楼层
湘潭竹林 发表于 2021-2-14 21:43
确定是将毛细管缠绕在冷凝器前段管上,不是在蒸发器末端?

那就是我说反了,在蒸发器末端,让冷媒过冷。膨胀阀是如何这样操作的?
 楼主| 发表于 2021-2-15 11:38:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-2-15 07:28
毛细管和膨胀阀都是制冷的节流元件,是制冷四大过程之一的装置。
制冷的逻辑原理是把节流前的液体进行再冷 ...

那是我说反了,应该是过冷。在使用膨胀阀的系统里面是怎么过冷的,老师?
发表于 2021-2-15 15:18:48 | 显示全部楼层
衣带阑珊 发表于 2021-2-15 11:38
那是我说反了,应该是过冷。在使用膨胀阀的系统里面是怎么过冷的,老师? ...

“过冷”“过热”说反了,那在什么部位是“过冷”,什么部位是“过热”说得对吗?在冷凝器的管段上是“过冷”吗?
不任是毛细管或者是膨胀阀,过冷的原理是一样的。毛细管细,弯曲方便,可以缠绕在回气管上,或者与回气管并列,还可以穿行在回气管中进行过冷;膨胀阀使用的进液管至少都在8mm以上,缠绕是不可能的,10mm内的液体管可以与回气管并列在一起套在同一根保温管内;较粗以上的液体管,应该使用专门的“过冷器”进行过冷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-11 06:35 , Processed in 0.055727 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表