楼主: fgr19700801

定量加氟怎么办不到位

[复制链接]
发表于 2020-9-13 19:04:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
22楼说的对!
发表于 2020-9-13 20:57:13 | 显示全部楼层
来学些经验
发表于 2020-9-13 22:36:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
fgr19700801 发表于 2020-9-13 12:45
谢了,就数你的话中肯。听声音先是一阵高频,很长时间,后来也未注意,一直观测数据。没开外机测电流,不 ...

空调系统容错率比较高,不会因为冷剂好坏,真假直接影响加入量,它只会影响到制冷和制热的效果,尤其是制热对冷剂的真假好坏表征最明显。空调只要是组件、电压、环境工况正常,加入冷剂只会多,而不会加注不进去,在定频机加多了会电流急剧升高并保护,变频机有的会保护降频。但是,都不会是因为冷剂的原因加注不进去,我们做过实验,哪怕就是其他冷剂代替,都不会出现这样的现象。只要是定量加注不够,排除计量仪表(称和仪表以及阀门)故障。就只会是空调的工况不对。
 楼主| 发表于 2020-9-14 09:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2020-9-13 22:36
空调系统容错率比较高,不会因为冷剂好坏,真假直接影响加入量,它只会影响到制冷和制热的效果,尤其是制 ...

谢了!其实我这台带电子阀的变频机是回购的修复机。平时放在家里,现在有空也来做各种试验以便对各种现象准确把握。我认为做手艺不能只盯着钱更是对这份工作的热爱。如果各种凝难故障迎忍而解,那会有一种发自内心的喜悦,我通常是抱着老婆转圈,更多的是一种成就感!感谢各位回贴。我将再次放空进行实验,尽力测出各项数据!
发表于 2020-9-14 10:15:20 | 显示全部楼层
我顶你   干一行爱一行  
发表于 2020-9-14 11:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
电流表接上,定量加,观察压力变化