制冷剂走近道的问题

[复制链接]
发表于 2020-9-7 12:23:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位老师,我有六组铝排,两两并联使用,接3个内平衡膨胀阀,高压进气口和低压回气口都在中间的膨胀阀下面。开机后出现中间两组铝排挂霜快,两边铝排挂不满霜的情况,调整膨胀阀效果不佳。请教各位老师有什么好办法?我有个想法,想把两边的高压管抬高,让它高于中间的进气口,可不可行?
发表于 2020-9-7 13:16:32 | 显示全部楼层
有想法就去干.做实事比空等有意义!
实践出真知。
读万卷书不如走万里路。
支持楼主瞎折腾。
 楼主| 发表于 2020-9-7 13:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
听着楼上的语气不对啊,我是真心求教的,有想法可以说啊!
发表于 2020-9-7 16:40:52 | 显示全部楼层
shao45678 发表于 2020-9-7 13:45
听着楼上的语气不对啊,我是真心求教的,有想法可以说啊!

调动了膨胀阀就说不准了!工况反应与系统的实际情况就不准确了。必须调回原来的出厂状态,运行稳定后再报实际工况上来。
如当时的实际库温,此库温下的低压压力(压力必须写单位),压缩机和回气管的现象,库房蒸发排管的现象,制冷剂的种类等。
发表于 2020-9-25 12:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
供液换成分液头就行了
发表于 2020-9-26 11:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
五楼的可以