格力变频,制冷状态,直流外风机比压缩机晚几分钟才转

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-24 15:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢楼上回复!
发表于 2020-8-26 09:06:31 | 显示全部楼层
这明显是管温电路出现故障了,外风机不转是因为外机板检查到外机换热器温度低,外风机不需要运行。

可以肯定5V电压出现了问题。3V是不正常的。
 楼主| 发表于 2020-8-26 13:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机子已经修复,昨晚换上到货的新风机,涛声依旧,就安心理线路了,探头部分查了无果,就转向风机驱动部分,在路测量有一个旁路电阻貌似不大对,取下量却是好的,就没装的情况下开机,风机立马转了,并且很快就达到最高转速,找了个带引脚的装上,结束!
A1C2BFF6-A664-4130-8EF8-947E3040BD41.jpeg
B9D31D6A-FD08-4C9D-9B63-34935D474F45.jpeg
F465CE70-3AFB-4DB5-9FDC-D4CBAF59CE80.jpeg
41E2A255-4FDA-4D35-8456-E444AC1A00AC.jpeg
1F8AC8DC-3308-4E67-9112-57F003633335.jpeg
0CFAE9A3-8EEC-440D-A97B-EB982253084B.jpeg
发表于 2020-8-26 14:32:19 | 显示全部楼层
下了功夫
发表于 2020-8-26 15:13:27 | 显示全部楼层
搞定就行   