发表于 2020-8-14 09:58:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春法维修 发表于 2020-8-14 09:45
压力和电流都基本正常,压缩机窜气的可能性不大。

压缩机串气应该是平衡压,还有管子漏了,收氟也收不完,排除管子漏,才能怀疑压缩机
发表于 2020-8-14 10:08:55 | 显示全部楼层
不是说鸭说鸡串气低压就会变高吗,怎么只有5个压力?
发表于 2020-8-14 11:12:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力5公斤。电流9。5a,不像压机坏
发表于 2020-8-14 11:30:20 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2020-8-13 21:46
收雪种时间有点久  达不到负压。

换压机还用收制冷剂?
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-14 14:45 编辑
宿州成哥 发表于 2020-8-14 09:58
压缩机串气应该是平衡压,还有管子漏了,收氟也收不完,排除管子漏,才能怀疑压缩机 ...


管子应该不会漏  我收雪种时间也不久,大概不到一分钟吧  我看不到负压我就把阀门开了。还有我的表多0.5这个样子  所以准确的说雪种应该是4.5公斤左右    我感觉雪种不够。
我今天去加雪种试试
发表于 2020-8-14 13:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
.运行时供电是否正常,这种现象R22要加最好放空重新定量加为好,为判断鸭机坏更能提供一份有力依据。
 楼主| 发表于 2020-8-14 19:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
我今天下午又去了,加雪种到5.5公斤效果和之前不明显,这次为了实验压缩机到底能不能收完雪种后到负压,收雪种最后时刻没有到负压且压缩机罢工了。这就让我坚定的认为压缩机坏了不是串气应该是压缩机吸排气功率不足。
发表于 2020-8-14 23:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
lhc12399 发表于 2020-8-14 07:28
32的压缩机或者四通阀你怎么换

单冷换四通阀。哈哈哈