楼主: axing000

空调零线火线反了会跳闸吗

[复制链接]
发表于 2020-8-6 18:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
零火线反,室外机,一定带电,外墙安装一定要小心
发表于 2020-8-9 18:50:47 | 显示全部楼层
如果老房子,漏电跳闸,交换漏电开关下零火线有时候就排除故障了,唯一的问题就是开关断的是零线。
空调压缩机C线就是直接通零线的。
发表于 2020-8-9 19:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
跳闸是因为漏电引起的,接反了不是漏电的原因
发表于 2020-8-9 20:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
rzxxjdwx 发表于 2020-8-5 18:39
这种鸟空调,高处加冷媒都要用电笔试过,不然摸上去让你酥酥麻麻的。这时要跳闸它不跳就麻烦了 ...

说实话,很多空调都有电人的现象,但就是能用
发表于 2020-8-9 22:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
jlpms4321 发表于 2020-8-5 09:45
谁说的??知道漏电开关的原理吗

知道什么是个案吗,我可没有说百分百会跳。
发表于 2020-8-9 22:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
舞郎 发表于 2020-8-4 23:56
实践过吗,还是理论值?

只能说遇到过,换了就不跳了,原理不知
发表于 2020-8-11 15:11:10 | 显示全部楼层
压缩机不启动 接反了
发表于 2020-8-11 15:18:38 | 显示全部楼层
126219 发表于 2020-8-4 20:45
单相设备,原则上是不区分零线火线的接入,你最好检查一下机内线路,看看有没有破损的线材 ...

说的是啊
发表于 2020-8-11 15:31:19 | 显示全部楼层
在空调和电线都正常的情况下不会跳。
如果跳了至少说明空调和电路是点问题的啊。