返回列表 发新帖

一台1200陈列柜更换压缩机后制冷效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-17 20:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-4 05:21
这么大的容积,原机390W,换410W,大这点有什么关系呢?原压缩机是怎么烧的,大这点不是更有余地吗?
系 ...

谢谢版主,柜子修好了,前段时间忙没来反馈,今天来反馈下维修结果!

1.我先把压机取下,试了下出气端打压能力还可以,回气端吸力也还可以,基本判定压机没问题。

2,冷凝器和蒸发器都吹了下,判定毛细管没有堵,我不知道大家用的啥吹,我一直用的r22,同事也就把管道里的水分都能吹出来,防止冰堵。

但是这两个都不是主要原因,于是我测了下毛细管高压侧压力,不足1mp,判断毛细管短了,不能把134压缩成高压的液体,于是又加了1.3m毛细管,测高压侧压力,1.5mp。连接管路加制冷剂试机,这次可以加到200克左右,干燥过滤器微热,室内温度基本可以达到6-8度,环境温度32度,试机,夜间可以对半停,(转20停18)但是白天的话温度下降慢一点,加上开门,应该不太容易停机。压机电流也不是很大,回气管发凉,压机温度不是很高。就这样先交了用户使用。如果加2m压机应该可以达到1.8mp.效果会很不错

3,按理说毛细管不会短,判断可能两压缩机排气量不同,压缩能力不同,所以压缩机代换,最好用同型号,这是我的心得,

最后感谢大家关心,感谢各位!
发表于 2020-8-17 22:21:40 | 显示全部楼层
我发现淘汰下来的大冰箱用小压缩机。小冰箱用大压缩机(外观)。前几天换2门展示柜压缩机134压机(外观看)很小和QD65大小。
发表于 2020-8-19 10:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种杂牌柜子。1200升300克没毛病。上次修的14几的压缩机。制冷剂写成R600a 95克。
发表于 2020-8-19 17:31:11 | 显示全部楼层
我就吃过这亏   从那以后换压缩机都换比原机器的要大一点的  比原机大一点的也就贵30左右