请教荣昌制冷版主一个冰柜系统问题

[复制链接]
发表于 2020-8-3 17:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一个1000L的冰柜 故障是冷凝器生锈 导致系统堵,最后烧压缩机,原机压缩机万盛WQ12HF 制冷量280W ,用r22吹吹冷凝器了很多次,现在脏污的东西很少了 (冷凝器一头接R22 另一端用卫生纸看出来的气体 有轻微发黑)现在我准备换一个东贝375压缩机 制冷量330W,担心原机冷凝器还是会有脏污的东西堵系统 打算用2个1.3米的特加密冰箱冷凝器串联 不知道可否行得通?还有就是这个大阪压缩机可否行得通?
发表于 2020-8-3 17:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-3 17:39 编辑


1000L的容积需配置QD168H的R134a压缩机,额定功率303W,制冷量350W。700多升的都配QD128H的R134a压缩机,额定功率257W,制冷量321W,1000L的竟然配280W制冷量的压缩机,显然是乱弹琴。制冷量350W我都担心还配小了。
只要原冷凝器外表较干净,散热通风没问题,那就没有必要改换其它型式的,这么大的制冷容积,要换也应该换风冷式的。

 楼主| 发表于 2020-8-3 17:41:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-3 17:37
1000L的容积需配置QD168H的R134a压缩机,额定功率303W,制冷量350W。700多升的都配QD128H的R134a压缩机, ...

就是说 现在这个产品真的是难说,原机都没有动过,那么大哥冰柜竟然搞个280W的压缩机,不知道这厂家是节省成本还是什么 ,
原机的冷凝器已经污染了 用液态的22吹了几次后 还是有轻微的脏,原机冷凝器是一个折叠的冷凝器和机器内部的冷凝器一体的   
我是担心系统搞不干净再次堵  所以想换冷凝器不知道可否?就是用2个1.3米的加密冰箱冷凝器串联  会不会小了?
发表于 2020-8-3 17:58:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-3 18:03 编辑
维修达人521 发表于 2020-8-3 17:41
就是说 现在这个产品真的是难说,原机都没有动过,那么大哥冰柜竟然搞个280W的压缩机,不知道这厂家是节 ...


原机的冷凝器是这种的吧?

QQ图片20200803175509.png

应该选这种翅片式的冷凝效果会更好。

冷柜风冷式冷凝器的组合.png QQ图片20200803180300.png
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:02:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-3 17:58
原机的冷凝器是这种的吧?

版主  我是想问你 我用2个1.3米的加密冷凝器串起来用这么大的柜子 能不能行 ?
发表于 2020-8-4 04:57:30 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2020-8-3 21:02
版主  我是想问你 我用2个1.3米的加密冷凝器串起来用这么大的柜子 能不能行 ? ...

拍个柜子前后整体照片看看,不知是立式的柜子还是卧式的柜子?如是立式的,背面面积有多大?
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:13:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-4 04:57
拍个柜子前后整体照片看看,不知是立式的柜子还是卧式的柜子?如是立式的,背面面积有多大? ...

就是这样的 长2.4米  高1米,我用两个1.3米加密的冷凝器串联,能不能正常散热
timg.jpg
发表于 2020-8-4 10:03:41 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2020-8-4 09:13
就是这样的 长2.4米  高1米,我用两个1.3米加密的冷凝器串联,能不能正常散热  ...

两块1.3米加密型的散热片我看还小了,安装不可紧贴箱壁,应与箱壁隔开3cm以上,否则散热效果会更差。
这种型式的大冰柜,使用风冷式冷凝器更好,有位置安装的。
 楼主| 发表于 2020-8-29 12:36:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-4 10:03
两块1.3米加密型的散热片我看还小了,安装不可紧贴箱壁,应与箱壁隔开3cm以上,否则散热效果会更差。
这 ...

荣老师 再请教一个问题  我这还有个商用冷柜,是上 QQ截图20200829123407.png 层冷冻,容积是380升,就是下面这个图片这样的,134系统,冷凝器有散热风机,需要配多大的压缩机
发表于 2020-8-29 15:46:45 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2020-8-29 12:36
荣老师 再请教一个问题  我这还有个商用冷柜,是上层冷冻,容积是380升,就是下面这个图片这样的,134系 ...

如果只是担负380L的容积,配QD85H的R134a压缩机,或者用QD128Y的R600a压缩机,都是可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 14:02 , Processed in 0.066653 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.