昨晚客户报修一台格力5p柜机,不制冷显E4,约好今中午去维修,到现场一看,面板显示代码却为E3,为低压压力保护。到外机看为定频机,拆外盖用万用表检测,低压压力开关断开,断电后短接此开关,再开机不再显故障代码,压机启动,钳电流3、5A,低压回气侧压力负压,,高压侧不到0、1Mp,停机平衡压力高低压侧全为零,应该是制冷剂全部漏完,粗看两处铜管接头无明显油迹,。因客户为公司中层,报价给他时说800,他说要请示领导后,才能确定是否修。
因为修5p柜机不多,加上检漏可能比较麻烦而且又不是私人家的,我想各位问下各位师傅这价钱合适不。
另客户说空调前几天还用的好好的,制冷效果也相当不错。
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
电流如下
IMG_20200703_122834.jpg
发表于 2020-7-3 16:30:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
800元价格还可以!准备检查漏点吧!!
发表于 2020-7-3 17:59:41 | 显示全部楼层
有点少,
发表于 2020-7-3 18:30:53 | 显示全部楼层
收费相当少
发表于 2020-7-4 04:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
5匹报价800确实不多,一千起步
发表于 2020-7-4 06:18:20 | 显示全部楼层
学习中谢谢
发表于 2020-7-4 08:37:45 | 显示全部楼层
电流7到8  就差不多了