查看: 1709|回复: 8

请老师傅看看这个气液分离器放置的对吗?谢谢

[复制链接]
发表于 2020-7-1 22:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
微信图片_20200701222658.jpg @荣昌制冷 @国强电修部
 楼主| 发表于 2020-7-1 23:04:36 | 显示全部楼层
我看见荣昌老师是说压缩机的回气管冲下,那我这个方向应该是对的吧? 微信截图_20200701230244.png
发表于 2020-7-2 07:12:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-2 09:36 编辑
825709739 发表于 2020-7-1 23:04
我看见荣昌老师是说压缩机的回气管冲下,那我这个方向应该是对的吧?


请按此图示摆放就行了:

QQ图片20200702070559.png

如果把接管口接反了,或者竖立放反了,那就完全丧失了分离的意义,等于没有分离;如果放斜或放平了,就会影响分离的效果和分离的能力。
发表于 2020-7-2 09:10:42 | 显示全部楼层
试一下.........
发表于 2020-7-2 09:32:36 | 显示全部楼层
厂家原始的应当没问题。
发表于 2020-7-2 12:06:28 | 显示全部楼层
我就直接去掉它,可能我比较懒吧。
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-2 16:07 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-7-2 07:12
请按此图示摆放就行了:


荣昌老师,接压缩机回气管的一端,属于出口端,我这样理解对吗?
让我调整过来了!这回对了。
125228gwhowt8xzmxjmvg7.jpg
150121nvvvbrycrbpvveob.jpg
发表于 2020-7-2 13:32:43 | 显示全部楼层
我也是把它直接去掉的
发表于 2020-7-2 16:11:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-2 16:33 编辑
825709739 发表于 2020-7-2 13:08
荣昌老师,接压缩机回气管的一端,属于出口端,我这样理解对吗?
让我调整过来了!这回对了。


气液分离筒的进口是接蒸发器出来的回气管,出口接压缩机。安装姿态必须按下图箭头所示,不得放反了。
你的接法是对的,但竖立放反了。


QQ图片20200702070559_副本.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-13 22:57 , Processed in 0.076209 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表