小天鹅中央空调故障码

[复制链接]
发表于 2020-6-25 00:55:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小天鹅波尔卡联体UMX系列中央空调器故障代码

E15:排水泵的浮子开关已起动,(排水报警)
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)开路
E21:室内热交换机温控器1(Th2)开路
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)开路
E25:室内机DIP地址重复
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MP
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)开路
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)开路
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)开路
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)开路
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)开路
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开路
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开路
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)
发表于 2020-6-25 05:56:18 | 显示全部楼层
支持分享经验!!!
发表于 2020-6-25 06:59:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 2020-6-25 07:04:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-8 23:53 , Processed in 0.048174 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表