楼主: 平an四方游

我做安装的,修理真的没经验

[复制链接]
发表于 2020-6-22 13:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lzh33807279 发表于 2020-6-22 07:49
空调不查漏直接加氟的都是大神,不漏的话氟去哪了呢?

空调都不漏氟了,修空调的喝西北风啊
发表于 2020-6-22 16:47:49 | 显示全部楼层
粤发家电冷气 发表于 2020-6-21 22:17
制冷剂全漏了,内机很凉?当大家是傻子?

楼主已经抽真空加了制冷剂了。
发表于 2020-6-22 17:28:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
万水千山总是情 发表于 2020-6-22 13:50
空调都不漏氟了,修空调的喝西北风啊

修空调的很少单一加氟的,那种单一加氟的把自己的买卖都砸死了
 楼主| 发表于 2020-6-23 15:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
大家理解着看,我说的是压缩机时停时转,压缩机转的时候,内机很凉
 楼主| 发表于 2020-6-23 19:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
上面有朋友说的对,听我说啊,我刚到时候制冷剂一点都没有了,就抽真空,(找漏太难了,管子长8米,而且有段管子装修被藏在地板里,)抽完真空,看了会压力表保持负压,心里想先加点看看效果,加多了怕是有漏点浪费了,应该加4.5结果我大概加不到3个。转会停会,这几天我没去,要不哪天带上梯子,再过去看看
发表于 2020-6-23 20:12:01 | 显示全部楼层
有些坛友不仔细看帖就发表言论,搞得楼主都不好露面了!
发表于 2020-6-23 23:35:04 | 显示全部楼层
都抽空了,怎么不定量加?平衡压力0.7?你不觉得奇怪?
发表于 2020-6-23 23:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟啊,氟全没了要检漏,不然你修好了也是白修。
发表于 2020-6-24 11:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
定频 你漏了 压缩机电容你得看看 找漏加氟 收钱
发表于 2020-6-24 13:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
今天上午接修一台检下柜机漏完不制冷。冷媒是410的,补漏抽空搞了一上午。