周老师你好,看您的帖子看了好多年,从中学到好多有益的东西,我是一名景区电工平时喜欢修电空调,昨天接修一台老美的1.5定速小挂机制冷效果差,出风口凉但不是很冷,到外机测低压压力0.3,环境温度30度.电流6..  外机风扇吹的风感觉有点烫,怀疑毛细管微赌,拆开外机观察毛细管没有结霜,2通小管冰凉,回气管冷   此刻进入维修困境,感觉是毛细管维度但又不见结霜,但是出风有点烫电流又高,我不敢确定是不是,后来只好追加湿冷剂加到0.45,电流6.7,出水通顺,出风口冷回气管冒汗,但是外风机出出来的风和原先温度差不多,总感觉哪里不对,1是不是微赌   但觉电流有点大,.外机风烫是不是应为压力低所导致的排气温度高,请周老师指点
发表于 2020-6-15 10:21:37 | 显示全部楼层
上语文课。我是一名景区电工平时喜欢修电空调,少一个家字。后来只好追加湿冷剂加到0.45。湿冷剂???但是外风机出出来的风和原先温度差不多。语句不通
发表于 2020-6-15 10:24:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这加制冷剂前后对比都不是同一个概念怎么对比。加后出水通顺?没加前出水不通顺吗?没见你前面有交代
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:16:12 | 显示全部楼层
22冰种,没加之前出水一般,加后出水直线,就是感觉外风机吹出来的风烫电流高,总感觉哪里不对,是不是节流部分有轻微堵塞,
发表于 2020-6-16 08:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
室外机清洗一下看看。