各位师傅晚上好,夏天来了,赚钱的同时,师傅们要注意安全。小弟今天修2P格兰仕柜机定频,制冷效果不好,开机测试运行压力3,工作20分钟不见压力升高,加液到4,手摸粗管微凉,继续运行十来分钟压力4.5,回气凉,不是其他空调的冰凉。加到5,还是不冰凉。但是内机吹出来的风效果好,用户的客厅面积有55平方左右,空调设定18度,空调显示29度,高风,不知道是因为房间太大。降温太慢导致的回气管冰凉的慢还是怎么?因为喜欢钻研,所以来请教各位。
发表于 2020-6-10 21:32:40 | 显示全部楼层
好好看清并理解表盘上的刻度尺对照!
最外圈是公斤压力!
里倒第二圈是R22的对应蒸发温度!
也就是当低压运行4公斤时。对应的蒸发压力是0度。当压力升至5公斤,蒸发温度升至正6度
运行压力越高,蒸发温度越高。制冷的位置向后移(向压缩机方向)。所以你摸回气管比较冻并不代表蒸发器同样冻!
微信图片_20200610211959.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
俺村就俺帅 + 3 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-6-10 22:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢师傅解答
发表于 2020-6-10 22:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2020-6-11 08:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-6-11 08:36:34 | 显示全部楼层
内机过滤网脏了吗?