系统冰堵还是脏堵了?

[复制链接]
发表于 2020-5-31 18:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台一体式空调机,维修前电流8A(额定电流9A),平衡压力0.9MPa。开机低压接近于0MPa。膨胀阀出口结霜,蒸发器表冷结霜。更换干燥过滤器及内平衡膨胀阀。系统用氮气冲洗。按量加氟2.8KG。开机验证低压0.2MPa,电流8A,回风温度24℃,送风温度10℃,运行15分钟后蒸发器表冷及压缩机缸体慢慢结霜。
发表于 2020-5-31 21:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
没有堵,少于十个字了
 楼主| 发表于 2020-5-31 22:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那为什么表冷器会结霜啦,压缩机缸体也结。
发表于 2020-6-1 07:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
测过风速没有
发表于 2020-6-1 14:11:36 | 显示全部楼层
没有交代多大的机子,讲电流没有意义。
发表于 2020-6-1 17:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
窒内机风速不够或蒸发器脏堵。