海尔KFR35w0123空调E7

[复制链接]
发表于 2020-5-28 15:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     海尔 空调 ,具体整机型号看不清楚,内机好像是KFR-35W0123。制冷的情况下,内机能启动,外机风扇和压缩机都不工作,外机接线柱 有 220V电压。大概两三分钟吧,内机E7。信号线线没问题。请教各位大师:谁知道这款空调E7代码故障是什么,变频机,制冷剂是R410
发表于 2020-5-28 15:40:10 | 显示全部楼层
E7一般是室内机与室外机通讯故障
1、检查内外机连接线
2、检测室外板300V、正负15V、5V电源是否有且正常
3、检测变频板功率模块及周围元件
4、检测内外板通讯元器件(如: 整流二极管、 光电耦合器)
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:41:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   不同型号的机型,E7所代表的故障就不一样。因为不知道这款机型E7所代表什么,也就还没给客户报价
(主要是客户说这空调10多年了,要是维修成本过高,就没有多大价值)
发表于 2020-5-28 15:44:21 | 显示全部楼层
就按维修费加零件费报价就是喽~~~
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:55:03 | 显示全部楼层
一直在线 发表于 2020-5-28 15:44
就按维修费加零件费报价就是喽~~~

因为不知道E7是 什么故障代码,也就是还没有检测出什么坏,怎么报零件费?
发表于 2020-5-28 18:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
2楼师傅说的十分详细谢谢分享!
发表于 2020-5-28 19:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
外板开关电源坏了,换外板
发表于 2020-5-28 22:22:25 | 显示全部楼层
海尔的好坏电源。
 楼主| 发表于 2020-5-30 00:39:55 | 显示全部楼层
谢谢 各位大师,换了外机主板就好了