冷藏工作台盘管温度降不下去

[复制链接]
发表于 2020-5-25 15:40:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是压缩机油水份过多,换了压缩机油,吹干净系统,换了过滤器。这些做好就没事了。盘的管完全没问题。
 楼主| 发表于 2020-5-25 23:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器都换过了  焊接毛细管前过滤器排气通畅   绝对没有焊堵 !!!   
 楼主| 发表于 2020-5-25 23:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘管之后2个半小时3档停机温度为-2℃左右      本想运行一天后看看运行情况再封口      但是用户急用所以就仓促交付了      运行3天后用户说听见蹦的一声后就不冷了结霜全部化了    仔细问过用户声音不是箱体内部发出来的      检查后发现是过滤器和冷凝器的接口部位漏了      补焊之后抽真空加氟后温度降不下去       把高压低压全部断开打压都是通畅的     恢复管路抽真空加氟通电半个小时后温度在一直17℃一点变化也没有     这个温度怎么可能会出现冰堵???加氟后高压排气口很热约2-3分钟后温度就变凉了      高压一点都不热了      这可能是冰堵吗?
 楼主| 发表于 2020-5-25 23:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
二次抽真空后运行电流一直在1.34a左右     电流和以前一样      而且用户说的蹦的声音绝对不是压缩机保护器跳动的声音       因为出现声音的时候压缩机还是在运转的