查看: 3429|回复: 9

求助!格力5匹空调低压管结霜

[复制链接]
发表于 2020-5-22 15:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一共4台5匹空调内机是2台一组放在柜子里面然后由风机送进房间,4台空调制冷一开机就低压管结霜一直都结霜,室外温度23度,运行压力0.3帕,管路都是往吊顶走去外机,用了6年了现在才结霜,内机过滤网都是1星期一洗,内机蒸发器看不到。有没有老师傅知道这个这么修。
发表于 2020-5-22 15:57:38 | 显示全部楼层
好心办坏事。就是太干净带来的不干净故障!
花钱请师傅吧。让师傅们有口饭吃。
别的就不再说了。
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-5-22 15:57
好心办坏事。就是太干净带来的不干净故障!
花钱请师傅吧。让师傅们有口饭吃。
别的就不再说了。

这是手术室用的空调感控科要求一星期一次,要不然鬼才去洗哎
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:05:04 | 显示全部楼层
请师傅我就没饭吃了
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:05:17 | 显示全部楼层
请师傅我就没饭吃了
发表于 2020-5-22 16:22:26 | 显示全部楼层
q112043853 发表于 2020-5-22 16:01
这是手术室用的空调感控科要求一星期一次,要不然鬼才去洗哎

这就你的不对啦。
你是医院里的电工,这修机超出你的工作范围。
你是医院里的主管,你就别难为手下了,外判有油水
你是外单位维保人员,那你是没技术经验的啦,放手让别人干!
发表于 2020-5-23 07:41:21 | 显示全部楼层
   出现低压管结霜,从你描述的现象来分析,最大的可能就只有二种可能:1,室内机由风机送进房间的,请查冷气送入房间的风机是否有问题(不转&转速慢)2,室内机蒸发器太脏&室内风机组件出现问题,如内风机转速低等。以上两种可能仅供参考。
   大的机组室内机太脏只从外观看不出的,只清洗过滤网没有用的。
发表于 2020-5-24 07:24:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-5-22 16:22
这就你的不对啦。
你是医院里的电工,这修机超出你的工作范围。
你是医院里的主管,你就别难为手下了,外 ...

哈哈哈哈·································
发表于 2020-5-24 07:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
支持请师傅
发表于 2020-5-24 16:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
压力这么低,肯定结霜,往压力方向走,走啊走,走啊走。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 03:11 , Processed in 0.061127 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表