本人有一个全封闭12匹压缩机,DD160冷风机,以前是人家做冷冻库用的,换回来的,现在有一个300个立方的保鲜库要做,库温要求2-8度,用这个压缩机跟风机可以吗?本人新手,望给我师傅指点一下,谢谢
发表于 2020-5-3 15:40:01 | 显示全部楼层
不知冷藏什么?库房密封怎样?入库温度多少?周转量和开门次数等情况如何?
按常规300立方需配15P的机组,还不知该压缩机的性能怎么样?冷风机倒绰绰有余了。
 楼主| 发表于 2020-5-3 20:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老冷藏蔬菜,一般是包菜和白菜,入库温度最高30度,正常28度,开门次数少,一般30吨一次性进完就等到出货,库板泡沫板10公分密封我自己做应该不会差