这是缺氟吗R22的大金1.5匹老变频.

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-2 17:48:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suahng88 发表于 2020-5-2 15:37
看你的图如果运行频率上去了,正常压力应该在5kg/c㎡左右,制冷是1400W运行电流在6.6A左右,你现在是压力不 ...

是.谢谢.
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:16:35 | 显示全部楼层
马建民 发表于 2020-5-2 18:28
用户都成精了 论坛兽医也太多了

我自己5个空调.1个高温库.4个冰柜.自学也是为了省点钱.冷库自己装的.我要是有钱就是知道哪坏也不自己修.我一个农村小超市.是修不起了.这边空调加氟300起步.
发表于 2020-5-2 23:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3361519 发表于 2020-5-2 14:11
频率升起来了.我怀疑膨胀阀.不知思路对不对

我觉得不对,你测的电流沒运行高频,高频运行不管有氟沒氟差不多4A-6A的电流,如果缺氟,外机会自动降频,内外机电路有故障