特灵螺杆机开机报故障 蒸发器制冷剂压力低 和低冷媒吸气...

[复制链接]
发表于 2020-4-14 21:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 jacktang1989 于 2020-4-14 21:51 编辑

特灵型号:RTWS125冷吨的螺杆机开机报故障 蒸发器制冷剂压力低 和低冷媒吸气压力低,停机后蒸发器压力和冷凝器压力严重不平衡。制冷剂是134a的。

冷冻水检查过也正常,也查过漏点暂时没发现漏点,更换过压力传感器 没用。

待机状态下电子膨胀阀开度50% 开机之后开度100%,蒸发器制冷剂液位负44MM,蒸发器制冷剂压力降到两位数(kpaa),制冷剂饱和温度降到负30度 报警停机。暂时因为等级问题上传不了图片参数。

希望师傅们帮帮忙 。。

发表于 2020-4-15 09:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
第一,检查管路上是否有电磁阀关死了打不开,第二,停机液位检查是多少,停机液位是负的肯定是冷媒漏了
发表于 2020-4-15 15:26:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器可能有内漏
发表于 2020-4-15 16:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
要仔细查一查漏了
发表于 2020-4-17 15:21:26 | 显示全部楼层
只要有时间蒸发器还是可以查到,堵管