三菱重工变频空调一拖三有问

[复制链接]
发表于 2020-3-9 01:31:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一拖三的,实际接了两台内机,客服反应同时开两台就一点都不凉,开一台还有点凉,,接了个压力表测量A机运行和停机都是0,测量b机运行有5个压,两个排气管都结冰,四天前同样不制冷,我加了,现在又不制冷,估计是又漏了,我不懂这种一拖二的管路,不知道是你们说的单系统还是双系统,只知道到二通阀前都经过了一个电子膨胀阀,三个二通阀就有三个电子膨胀阀,三个三通阀都接在一个压机回气管上,请问这种是双系统吗,两个三通阀都接一个回气管为何压力不一样?谁能帮我解答下,我是真不明白这个管路,我也找不到这方面的资料,谢谢啦
发表于 2020-3-9 10:06:17 | 显示全部楼层
如果是变频的就算制冷剂泄露,细管结霜的可能性也不大。加了制冷剂还是不行,考虑膨胀阀线圈,膨胀阀阀体有问题。
 楼主| 发表于 2020-3-9 23:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2020-3-9 10:06
如果是变频的就算制冷剂泄露,细管结霜的可能性也不大。加了制冷剂还是不行,考虑膨胀阀线圈,膨胀阀阀体有 ...

加了制冷剂能冷个几天
发表于 2020-3-10 15:55:59 | 显示全部楼层
那就是漏了,查漏呗。