大金空调

[复制链接]
发表于 2020-1-16 19:35:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
型号为RHXYQ10MY,运行不定时跳J2,定频压缩机电流在6.4到8.5安培之间,先后从旁边正常机组上拆下主板,互感器,接触器,故障依旧,变频板,就剩下定频压缩机了,还有没有可能没有检查到的地方?
发表于 2020-1-16 20:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
有变频板,怎么又是定频压缩机的,什么乱七八糟的。
 楼主| 发表于 2020-1-16 21:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2020-1-16 20:32
有变频板,怎么又是定频压缩机的,什么乱七八糟的。

现在是压缩机变频板,主板,接触器,电流传感器都换了
发表于 2020-1-17 20:59:20 | 显示全部楼层
他的意思既然有变频板,压缩机也是变频的,怎么又是定频的了
发表于 2020-1-17 21:32:46 | 显示全部楼层
2个压缩机呗
发表于 2020-1-18 00:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
大金的大型主机里有几个压机组合时会有定频压机,又有变频压机,
发表于 2020-1-18 07:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
早上没事进群学习。