今天遇到一家空调制冷开机正常
开制热外机正常运行内机冷凝器制热
  内机风扇等待10分钟才开始转  
内风机刚转外机就不动了  开始吹风啥问题请教各位大师傅   本人入行不久请多多关照
发表于 2020-1-15 21:05:28 | 显示全部楼层
制冷剂没了
发表于 2020-1-15 21:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温查下
发表于 2020-1-15 22:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
换管温不行的话直接换主板。
发表于 2020-1-15 22:28:00 | 显示全部楼层
根据你说的内机风机工作,外机就停了。基本可以肯定此机制冷剂缺少。补加制冷剂。
当然内机管温传感器故障也不能完全排除。但几率很小。主要是制冷剂少。
个人意见仅供参考
发表于 2020-1-16 19:49:20 | 显示全部楼层
我这几天就遇到过好几起问换管温多少钱。我反问用户,你怎么知道是管温坏的?他说上论坛问的。我说如果真的是管温坏维修+材料100元。他惊讶的说管温几块钱的事,你真黑心,问我20修不修,去他姥姥的,我上门费都收50了,然道还要我退钱给他?爷不伺候了,你走吧。
所以,有些事还是自己知道的就好了。
发表于 2020-1-16 20:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
雪绒花cc 发表于 2020-1-16 19:49
我这几天就遇到过好几起问换管温多少钱。我反问用户,你怎么知道是管温坏的?他说上论坛问的。我说如果真的 ...

对,让他自己换呗
发表于 2020-1-17 21:02:21 | 显示全部楼层
我碰到一例,制热外风机停,制冷正常,换管温OK
发表于 2020-2-9 18:58:08 | 显示全部楼层
应该是管温的问题 啊
发表于 2020-2-12 23:11:31 | 显示全部楼层
都是些想好事的主。这个问题比较复杂。可能是电脑板可能缺氟还可能。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 14:55 , Processed in 0.061258 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表