格力3匹定频天井机,制热显示E4,

[复制链接]
发表于 2020-1-4 18:19:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一格力3匹定频天井机,刺冷剂采用R32,制热压力为3.8一4MP,请问压力正常吗?
发表于 2020-1-4 19:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
内机过滤网或内机脏,风吹不出来,E4代码:系统异常
发表于 2020-1-4 19:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2020-1-4 19:20 编辑

格力3P天井机E4为压缩机排气温超高保护,你这里排气压力高而导致排气温度高可能内机通风换热不好,如楼上所说检查内机,如内机通风换热良好考虑系统制冷剂多了
 楼主| 发表于 2020-1-4 21:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
内外机非常干净,风速正常,,以前空调缺氟都是定量加的,没在意压力值,今天修这台空调特意测量压力没想到压力这么高,怕表管承受不了这么高压力爆管。
发表于 2020-1-4 21:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
连接管多长,室内外温度?
发表于 2020-1-5 22:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
定频空调可以拔四通阀线圈测制冷压力啊。
 楼主| 发表于 2020-1-5 23:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
管道没加长,室外温度12度左右,拨掉四通阀线圈,制冷压力为6.5MP左右。