上门检查一3P单相约克风管机,用户说不炙热,开机外机压缩机声音真大,不正常,加表测压力0.6,本地环境温度10度左右,测四通阀供电有220,插拔供电线敲击阀体没换向声,怀疑四通阀串气。无更换过后拆下来的四通阀,从高压口吹其他三个都通气。兴致勃勃的抽空加氟,正常工作一分钟左右,发现弗加不进去了,又回到原始故障,难道是压缩机故障,回收弗也收不进去,拆下排吸气口,手都摁不住吸力强劲,关键是换四通阀前后气液分离器都是热的,不存在四通阀焊接损坏,工作那一分钟有切换声音,断电也有。是否系统堵塞造成的四通阀不能换向串气?请各位高手指点。这机器以前换过压缩机,这个压缩机油不黑,呈茶色。我换了一个压缩机也如此,还有个问题爱默生压缩机是否本来声音就大
发表于 2019-12-25 12:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵了!
发表于 2020-1-25 21:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀又坏了。
发表于 2020-2-16 00:19:10 | 显示全部楼层
看刚开机里的压力和运行一段时间的压力或是停机有没有平衡回压!
发表于 2020-2-16 11:02:50 | 显示全部楼层
按照生产工艺四通阀是要泡在水里焊接的,你的估计又焊坏了
发表于 2020-2-18 00:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀两两通气,你怎么吹的?
发表于 2020-2-18 08:28:38 | 显示全部楼层
这个问题没有遇到过,,学习中。。
发表于 2020-2-18 14:47:05 | 显示全部楼层
堵了,脏堵或冰堵。
发表于 2020-2-20 09:59:51 | 显示全部楼层
清洗毛细可能简单点