由空调外机结霜照片联想到的问题

[复制链接]
发表于 2019-12-11 19:18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-12-11 20:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
就是湿度高,气温低,用户希望空调制热能达到很高的温度,所以设置温度最高导致不停机。还有就是空调连续运行好多天不关机的,外机顶上也能结霜
发表于 2019-12-11 22:24:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出冷风好像没对
发表于 2019-12-12 09:04:46 | 显示全部楼层
室外湿度大造成的,当然如果周边其他空调结霜没有这么严重,那还是空调有不当的地方,这个时候重点检查各个温度传感器,看看是不是有传感器出现了偏差。
发表于 2019-12-12 13:45:19 | 显示全部楼层
啥问题都没有,就是空气湿度大和冷造成的!
发表于 2019-12-17 20:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2019-12-12 13:45
啥问题都没有,就是空气湿度大和冷造成的!

周老师,多问一句。我有个美的65定频模块机也是结霜严重,可是最后报p2和p9停机。该如何解决。
还有就是温度回差只能默认2度,调成5度无效,频繁启动,是不是电脑板问题。
发表于 2019-12-18 12:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
外机不转,滴水,“冒烟”,证明化霜程序是正常的。出冷风是化霜时内机没停?还是化霜结束后出冷风,查内机管温是否迁移,防冷风启动过早。如果电辅热不启动,化霜前用户也会感觉吹“冷风”,这也有可能