本人这样理解对照表:用600图表,当蒸发器铜管温度表面温度去到-30度,图表显示为0.0466MPA绝对压力=负0.0534MpA这个就是蒸发器的压力也是工艺管的压力,当制冷制变成高压高温气体在冷凝器的压力为54度(冰箱两侧散热温度,风冷冷凝器风的温度)图表显示0.766MPA绝对压力为0.666MPA这个就是高压侧过滤器处的高压压力,这些高压,低压随着温度的变化而变化,蒸发器的铜管表面温度和冰箱体内温度双差3一8度,大家是这样理解这个表吗?求荣昌老师指教下
forum-5.png
 楼主| 发表于 2019-11-26 07:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
假设R22制冷剂空调蒸发器吹出来风的温度为5度,对应图表0.585MpA一0.1MPA=0.485MPA(低压表压力)所以当空调外机冷凝器吹出来的风温度为47度时高压表压为1.714MpA,不知道是不是这样理解,欢迎大家发表下,
发表于 2019-11-26 10:01:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新科小坚 发表于 2019-11-26 07:42
假设R22制冷剂空调蒸发器吹出来风的温度为5度,对应图表0.585MpA一0.1MPA=0.485MPA(低压表压力)所以当空调 ...

2楼说的和理解的是正确的,但冷凝器吹出来的风温度为47度时,对应的表压力应该为0.528MPa,而不是1.714MPa,不知你从哪弄来的1.714MPa?
所谓管表面温度多少是没有意义的,得出的压力也不能定论为蒸发压力或工艺管的压力。实际的蒸发温度应该比制冷温度(箱温)低5度左右。冰箱冰柜的冷凝器属于自然冷却式,与风冷式(强制风冷式)有所不同。
 楼主| 发表于 2019-11-26 20:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-26 10:01
2楼说的和理解的是正确的,但冷凝器吹出来的风温度为47度时,对应的表压力应该为0.528MPa,而不是1.714MP ...

明白了这个表是指剂冷剂在蒸发器的温度对应值,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 20:16 , Processed in 0.055716 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表