格为5匹柜机换压缩机后汽液分离器结白霜

[复制链接]
发表于 2019-11-5 20:41:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台五匹的格力柜机空调,压缩机咔啦咔响,启动一下跳闸,压缩机为三洋压缩机,更换压缩机,过滤器,过滤器在内机,焊开高压出气管的时候,发现里面有一个压缩机损坏留下来的颗粒挺大的,把分流管拆开吹过以后,重新加雪种,低压咋不上去,一直在1.5到2个压之间,高压在11个压左右,汽液分离器外表下半部分结霜。请问是系统还有堵吗,是外机的问题还是内机的问题?
发表于 2019-11-5 21:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
氟不够慢慢加
发表于 2019-11-5 21:33:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
胆挺大的,坏的压缩机不建议焊出来,最好切割出来,亲眼见过焊坏压缩机喷出来机油把手烧伤
换的时候留意下喷出流出的机油,发黑或者明显杂色的最好先清洗下系统再换上压缩机,干燥过滤器还有毛细管这些容易出问题的最好一并换掉或者排除掉问题
发表于 2019-11-5 22:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
出现气液分离器下部结霜,有两种情况,一是缺制冷剂,二气液分离器底部过滤网堵了。你可以继续加制冷剂,如果霜化了,就没事。没化,气液分离器滤网堵了。
 楼主| 发表于 2019-11-5 22:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
把汽液分离器去掉可以吗?
 楼主| 发表于 2019-11-5 22:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
雪种加的越多霜越多,雪总加的越多低压压力越小
发表于 2019-11-6 12:55:34 | 显示全部楼层
堵了,处理系统吧。