海信变频空调制热一会儿停机

[复制链接]
发表于 2019-10-28 11:44:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外环境12度,海信变频空调没有电辅那种,制冷正常,制热设置30度到18度就停机,停机时粗管微热,停机时听声音压缩机是逐渐停机的
发表于 2019-10-28 12:02:33 | 显示全部楼层
空调在出风口的温度达到设定温度的时候就会自动停机 温度调高一点会好一点 但制热时肯定会有开开停停的情况的 因为制冷时室外机管壁会结霜 停机也有要融霜的原因
 楼主| 发表于 2019-10-28 12:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-1 05:04 编辑

但是室内才16度啊,没有达到设定温度
再说现在秋天也没有结霜
发表于 2019-10-28 14:10:40 | 显示全部楼层
气压,电压少一样不行
发表于 2019-10-28 14:32:37 | 显示全部楼层
要作基本检查,除了观察内外机运转情况,还要测量压力电流电压等参数。
 楼主| 发表于 2019-10-28 14:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢 各位师傅,已经请了售后服务
发表于 2019-11-30 13:51:27 | 显示全部楼层
粗管必须烫,细管温热、
发表于 2019-11-30 21:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
是不是制热模式一段时间内传感器达不到规定值而触发了保护功能