冷库上面有冷凝水,冷库不定期的出现冷点温度高报警

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-10-19 08:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-10-18 18:03
出示有用的信息也太少了,如当时的库温,环境温度,低压压力,高压压力,用的什么制冷剂,其它的现象反应 ...

荣老您好,库温5℃,环境温度18℃,低压有点低0.6公斤,高压9公斤,用的R22制冷剂,前几天刚补加的氟,补加后低压1.2公斤,运行挺好,现在是时好时坏,是不是系统漏了?
发表于 2019-10-19 11:12:17 | 显示全部楼层
KH00000 发表于 2019-10-19 08:14
荣老您好,库温5℃,环境温度18℃,低压有点低0.6公斤,高压9公斤,用的R22制冷剂,前几天刚补加的氟,补 ...

R22制冷剂,库温5度,此时的蒸发温度为0度,对应的压力为0.399MPa(约合4kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力为3.5公斤左右。
系统的高低压压力都很低,肯定是制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-10-19 11:12
R22制冷剂,库温5度,此时的蒸发温度为0度,对应的压力为0.399MPa(约合4kg)表压,扣除回气管路一定的压 ...

谢谢荣老!
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-10-12 21:13
顶板檩条的间距多少?减少间距也可以提高顶板的强度

谢谢你热心的回答,再次感谢!
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层

我们公司的2-8℃冷库不定期的出现冷点温度高报警

我们公司的2-8℃冷库不定期的出现冷点温度高报警,我们的温度记录是一分钟一记录,温度记录曲线显示温度在3-6℃波动,这个跳动值一直没有被记录上,我们现在怀疑是电磁干扰引起的温度跳动,请大家帮忙分析一下到底是什么原因?有什么好办法能解决这个问题。