楼主: 253891294

冷库温度降不下来?大师们,求解啊?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-15 18:09 编辑
31502 发表于 2019-10-15 14:22
如果回气管结霜,就是制冷剂在蒸发器里长时间得不到完全蒸发,围绕这一现象来展开,要么蒸发器结霜严重,查 ...


现在把外机低压管结霜问题已处理,降温降到零下十度很快,在往下降就很慢了。这个库设备本来就配的大。以前没出故障时降问很快的。
现在搞不懂了,准备管膨胀螺丝在试试
降到零下十度很快,在多两一度下来很漫长,还是有问题啊
发表于 2019-10-15 18:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
再问你一遍,膨胀阀调到中间没有,机组运行时库温对应的回气压力是多少
发表于 2019-10-15 18:21:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
253891294 发表于 2019-10-15 14:00
氟感觉加到位了,低压2.5公斤,高压任然是十公斤,外风机风不热,排气温度不高。外机低压管结霜,膨胀阀 ...

讲了不要乱调膨胀阀就是不听,把膨胀阀调整在中间位置上,膨胀阀的事就处理完了!!!然后再分析处理其它问题。