格力32雪种单冷5匹天花机上电E6解决思路

[复制链接]
发表于 2019-10-14 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      前两天同行的朋友问到格力32雪种单冷5匹天花机上电E6怎么查也找不到原因,外机板换过也一样出现同一故障,我想了想格力E6通常是通信跟水泵,查线应该行,探头这些问题不大。
      有没有遇到这种情况的同行交流下心得,多谢指教。
发表于 2019-10-14 19:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
检查室内外通迅线
发表于 2019-10-15 00:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水泵问题不会显示E6的
发表于 2019-10-15 00:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
E6这么好处理的,偷偷告诉你380接错也会E6
发表于 2019-10-15 00:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
我话太多了,各位请见谅
发表于 2019-10-16 01:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
380电压不正常或者达不到标准,也显示e6,信号线路有问题
发表于 2019-10-16 02:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
悄悄告诉你,e6是内机主板故障。
发表于 2019-10-22 23:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
内机板故障,以前也上过这个当,5匹风管机线控器上电马上报e6,内外机通讯线没问题,看外机板指示灯不亮就认为外机板坏了,其实不然,外机板接收不到内机板发送的信号是不会点亮发光二极管的,但是线控器有显示就默认内机板正常是不对的
发表于 2019-10-27 11:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
调一下相序看看
发表于 2019-10-27 12:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
这里的通讯指的是主板和显示板通讯故障