查看: 1240|回复: 7

冷冻式压缩空调干燥机故障求助?

[复制链接]
发表于 2019-9-16 14:48:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人很少修理制冷设备的东西。今熟客拉来一机器不制冷,工作电流。3.3A,低压工作0.4Mpa。以为冷剂不足。随后加了一公斤多22雪种。压力也没有上。是不是压缩机的问题?求助各位大师傅。压缩机是松下2p17s225anq
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2019-9-16 14:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
加了雪种看看高压有没有起来,不就知道了(҂⌣̀_⌣́)
 楼主| 发表于 2019-9-16 15:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般空调一匹的加多少公斤雪种?
 楼主| 发表于 2019-9-16 15:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有高压检测口
发表于 2019-9-16 15:37:29 | 显示全部楼层
太脏了,洗洗吧,会有收获的。
发表于 2019-9-16 15:38:34 | 显示全部楼层

我修过不少冷干机,如果不能定量加氟,通常是在工作中,有压缩空气【高温】在蒸发器流过,加到回气管有轻微的结霜,或者是冰凉,即可。没有压缩空气加一点就会结霜,相当空调内风机不转。
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
回器管没有包保温棉的地方结霜了,蒸发箱的铜管刚刚湿。冷剂再加,低压也不见上来。
发表于 2019-9-16 21:28:25 | 显示全部楼层
等楼主结果,没见过冷干机