刚刚去客户家检查1.5P惠而浦,客户说开机两个小时就会报警J1,内机吹自然风,然后就停机了,再开外机不启动。       上门检查制冷开机,三分钟外机才启动,低压7个压力,制冷效果很好,开机40分钟未发现报警,客户说要开一两个小时才会报警,查了一下故障代码惠而浦没有J1故障代码,显示约克的有J1是AD OFFSET异常检测故障,请问大师们这怎么修呀
发表于 2019-9-7 12:46:37 | 显示全部楼层
是不是变频的吗
如果是变频
就是模块
 楼主| 发表于 2019-9-7 15:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
weilingsi 发表于 2019-9-7 12:46
是不是变频的吗
如果是变频
就是模块

变频,你意思是更换变频主板呢
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
J1故障,怎么主题变成E1故障了呀
 楼主| 发表于 2019-9-8 12:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
今天买了个IPM模块,明天去换上看看
发表于 2019-9-9 12:28:39 | 显示全部楼层
w707135845 发表于 2019-9-8 12:45
今天买了个IPM模块,明天去换上看看

换上IPM模块,空调好了吗?
 楼主| 发表于 2019-9-11 06:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
zbysir51888 发表于 2019-9-9 12:28
换上IPM模块,空调好了吗?

终结了,淘宝一百买了模块,更换后暂无异常