这几天不知道怎么了,遇到好几个压力正常电流偏高,刚装一年的新机都有,第一个毛细管堵解决了,第二个压力低电流高,毛细管堵肯定,第三个压力正常电流偏高新机啊拿不定了,,,,关闭高压阀门可以到负压,排气没测。大家都说说  低压高电流  高压低电流  怎么快速辨别堵还是压机废了?
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
首先说明下,遇到的几台  全部清洗过内外机,内机用蒸汽机清洗  外机开机用水枪冲洗,干净透亮。
发表于 2019-8-26 20:21:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在做清洗比维修还好。
 楼主| 发表于 2019-8-26 22:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-27 10:42 编辑
得过且过O32152 发表于 2019-8-26 20:21
现在做清洗比维修还好。


是啊,我今年买了台高温清洗机,这些机子都是微堵吗?
发表于 2019-8-27 09:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
雪种全部放掉,电流还是高就是压缩机问题!其实我也想知道有没有其他更好的方法
发表于 2019-8-27 22:11:55 | 显示全部楼层
我想知道你是怎么知道电流微高的,你是怎么判断的。
 楼主| 发表于 2019-8-28 20:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
其实我判断电流偏高  按照一匹 1.5匹  平时测量的电流判断的,正常的1匹看外机铭牌一般在3-4个左右1.5匹4-5左右
发表于 2019-8-28 21:34:20 | 显示全部楼层
都是清洗过的吗?应该没有关联吧