  接修一台LG柜式空调,压缩机启动运转正常,外风机抖动几下后保护性停机。本着先易后难的原则,拔下风机插头线进行检测,还真测出了问题。风机+15V对VSS短路着呢,准备换风机,网上查了一下,我的个天啊!此款风机要价高达七八百元 。动手吧,挖开风机屁股后边几个金属成型卡,轻轻拍下后盖。终于露出了内涵,好丰富啊!顺着黄线和蓝线检测,ZD1正常,在吹下C5B后,短路不再出现。复测电容已经击穿。看来又是一例电容惹得祸。装机后一切正常