电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 阿健请客

一台美的3P定频柜机空调运行一段时间外机就停机?

[复制链接]
发表于 2019-8-6 10:14:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么工况都没有。咋判断?
发表于 2019-8-6 12:17:10 | 显示全部楼层
管温的分压电阻坏了也是一样 你代换管温也没用
发表于 2019-8-6 12:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该不是冰堵吧
发表于 2019-8-6 12:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
一头雾水
发表于 2019-8-6 13:13:16 | 显示全部楼层
建议检查室内管温,有一次遇到此类问题,最后发现管温更换不匹配导致。
发表于 2019-8-6 15:04:18 | 显示全部楼层
热保护
发表于 2019-8-6 22:04:00 | 显示全部楼层
我就坐在这里看你们猜
我觉得这个问题要多简单有多简单+
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 06:29 , Processed in 0.047140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表