查看: 3464|回复: 7

一台05年的格力空调3P柜机粗管凉细管温热正常吗?

[复制链接]
发表于 2019-8-4 11:04:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台05年的格力空调3P柜机粗管凉细管温热正常吗?制冷正常!但是用段时间压机会热保护了,之前加长管子6米!
发表于 2019-8-4 11:12:39 | 显示全部楼层
外机要降温。
发表于 2019-8-4 12:02:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

是不是要装另一台五匹的空调给这台三匹的外机散热呀?我不懂才问的,你们别笑。
如果是的话,请告知。我也好提前写申请专项资金报告。
发表于 2019-8-4 12:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
检测数据呢,压力,电流…是不是氟加多了
发表于 2019-8-4 12:31:38 | 显示全部楼层
电压,压力,,这是关键,
发表于 2019-8-4 12:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波师傅的提议很有创造性!
发表于 2019-8-4 13:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
补充点数据或者维修历史。我用了几年的柜机也是这样,今天把外机通风搞好了,电流也下来了,额定值附近,压机自然也不热保护了。你还得结合外机散热条件,制冷剂灌注量,内机结露情况等综合判断。
发表于 2019-8-4 15:29:04 | 显示全部楼层
电压、电流、压力