格力定速2p空调压力故障粗管结霜

[复制链接]
发表于 2019-8-3 12:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明显就是内风机电容坏,转速没上来,氟让你加多了,内机脏,管子扁了,等等
 楼主| 发表于 2019-8-3 16:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时压力表接粗管的压力,另外关机时外机有嗤嗤回气声音,昨天给加的氟,刚才客户打电话制冷效果比以前还,请大师赐教,多谢了差
发表于 2019-8-3 21:08:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调故障中的小儿科,换人维修吧!
发表于 2019-8-3 23:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
管子扁了!
发表于 2019-8-4 00:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能 真是管子瘪了。 先拆下内机 换个管子试试看 ,顺便看看内机管子接头到蒸发器之间有没有瘪的。总之管路不畅。问问是不是最近有移机。看
发表于 2019-8-4 14:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
内风机电容换掉即可。先解决内机出风问题。