移动空调加氟

[复制链接]
发表于 2019-7-29 12:16:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
移动空调 漏氟 补焊 抽真空 加氟  不到 铭牌标注量 就加不进了 平衡了  开机 由于是 高压 表太 小了 要坏表  没有大表 又要从低压重新做工艺口 麻烦 有没有什么别的办法
image.jpg
发表于 2019-7-29 12:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
沒修过,不就是和窗机,冰箱相同焊个接头上去加麼。
 楼主| 发表于 2019-7-29 12:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
奔月 发表于 2019-7-29 12:26
沒修过,不就是和窗机,冰箱相同焊个接头上去加麼。

他的工艺口是高压端
发表于 2019-7-29 12:44:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengyujian 于 2019-7-29 13:00 编辑

我遇到个 移动空调  压缩机 起来5分钟就跳开   过一会又启动  反复    压缩机工作电流 8A左右   电容测也正常    怀疑电脑板 无奈 杂牌机 网上没有配件
 楼主| 发表于 2019-7-29 12:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
fengyujian 发表于 2019-7-29 12:44
我遇到个 移动空调  压缩机 起来5分钟就跳开   过一会又启动  反复    压缩机工作电流 0.8A左右   电容测也 ...

现在 加氟正常 但是运行电流慢慢升高 6.5A时压缩机热保护
发表于 2019-7-29 13:13:54 | 显示全部楼层
低压开口很烦吗?也许用笔画票子会容易点。