查看: 1484|回复: 8

美的全直流问题

[复制链接]
发表于 2019-7-27 00:43:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台美的全直流变频空调,新换的室外机板,上门检测,机器升频时低压压力0.8,电流升至7个多以后外机直接停止工作,如此反复,机器接延长管1米多,线1米多,检查线接头牢靠无问题。机器停机压力15个,运行压力8个,现在没有头绪,求指点一下
 楼主| 发表于 2019-7-27 00:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
有人说是压缩机坏了,压缩机坏了还可以升频么?
发表于 2019-7-27 04:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
和你的一样,换压机后正常,
发表于 2019-7-27 06:28:16 | 显示全部楼层
压缩机电压电阻测一下
发表于 2019-7-27 08:35:10 | 显示全部楼层
应该是压缩机线圈匝间短路造成的电流变大,如果是压缩机转动机构阻力大造成电流升高,会报失步故障。
不行的话,放掉制冷剂让压缩机空载运转看看电流多少,正常的话高频运转电流约2A左右。
发表于 2019-7-27 09:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
拨码开关对吗
发表于 2019-7-27 09:47:48 | 显示全部楼层
这种现象一般是通讯或压缩机故障,有条件用检测仪单独启动外机允许试试,没条件测一下通讯电压或换连接线试试
 楼主| 发表于 2019-7-27 15:09:13 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2019-7-27 09:47
这种现象一般是通讯或压缩机故障,有条件用检测仪单独启动外机允许试试,没条件测一下通讯电压或换连接线试 ...

外机停机时外机无电压,外机主板灯也不亮
发表于 2019-7-28 04:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
售后都是拨码板,压缩机型号对的上么?