格力3p变频立柜显示H5

[复制链接]
发表于 2019-7-14 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3p变频立柜,不制冷,工作十几分钟后显示H5故障。拆机检查室外机,压缩机能启动运转大概1分钟左右,电流升至9A即停,等待几分钟后重复启动,重复故障现象。风机始终运转正常,室外机冷凝器无灰尘,线路板18v,5v检测均正常。由于无线路资料,无法下手。此主板为w8153A,30138060
GRJw9u一A1
发表于 2019-7-15 09:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
多看看论坛,资料很多
发表于 2019-8-5 09:53:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
摸一摸压缩机温度是否太高?
是不是系统堵塞?
电路问题也有可能
 楼主| 发表于 2020-2-10 11:45:30 | 显示全部楼层
忘记回复了;这台机首先检查外机板未发现明显故障原因,二次登门检查发现压缩机漏电电阻达150K左右。和用户说明情况顾客弃修。奇怪的是第一次也检查了压缩机未发现漏电,说明故障是由于压缩机漏电导致电流过大引起模块保护所致
发表于 2020-2-12 18:19:01 | 显示全部楼层
那块主板拖动的是三洋C-7RZ233H1A压缩机,质量很好的,咋会漏电