楼主: bnmvlove

三菱电机定频 内机板继电器不吸

[复制链接]
发表于 2019-7-14 23:36:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bnmvlove 发表于 2019-7-14 12:05
这是外机板图片

然后这次的故障是因为没经验,这个三菱的机器要等3分钟左右内机继电器才会吸合,习惯国 ...

你这已不是原来的J09SV板了,已以经用J09UV了,
发表于 2019-7-15 07:35:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 水仙花19761976 于 2019-7-15 07:43 编辑
京山山 发表于 2019-7-14 23:30
只能说你修得少,在三凌电机空调里,任何一款机的通病我都很了解


兄弟怎么联系 像楼主这种板属于老机器的新款板了 百分之95以上修电源即可
发表于 2019-7-17 09:13:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 2019-7-17 10:32:12 | 显示全部楼层
人总是不停的进步
发表于 2019-7-17 11:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
你好耽误时间,开制冷外机不工作,延时5分钟后继电器还不给220V说明要吗断线,不断线就是内机主板继电器前端给12V没,没给继续查或者放弃因为耽误时间赚钱,如果内机不报故障就外继电器一端接N,另外一端接外风机火线,搞定,如果外机继电器有220V说明继电器坏,换就可以,或者直接摘掉继电器,冬天怎么办化霜是问题,冬天就让继电器和四通阀同路搞定,现在就是快修才可以赚钱,一天不能维修10台以上怎么赚钱。
发表于 2019-7-17 20:51:45 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2019-7-17 11:46
你好耽误时间,开制冷外机不工作,延时5分钟后继电器还不给220V说明要吗断线,不断线就是内机主板继电器前 ...

你回复的什么 去抢银行吧 来钱快
发表于 2019-7-17 21:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
外机电源有问题!
发表于 2019-7-23 12:42:39 | 显示全部楼层
谢谢分享