公司在2017年安装了15台8P 杭州谷轮半封闭水冷机组 ,每个养菌房1台主机配两台DD30的吊顶冷风机,冷媒R22,我们的要求是室温能打到18-24℃。
  房子是10m*7m*3.5m,热源主要是2.8万个菌种包培养过程中会发热,见下图

   可是自使用以来制冷效果特差!从来没打到过18℃。
一开始是冷却水塔问题,散热不行导致水温过高。后面水塔整改后水凉了,水管是50mmm的PPR管。但是机组制冷效果却没有很大的提升,因为安装的队伍都是年轻人,我那时也刚接触这个,不知道安装注意事项,后面上论坛看了很多贴,自己查资料学习冷库知识,找到以前厂家安装说明书,看到正规安装流程要用氮气吹管路的渣,要打压检漏,他们都没做这些,直接就焊接铜管,装好冷风机,接好电箱,抽真空,加氟了。一年就在6-8月用下,平时不开。今年要用了,都是制冷问题来了,我要吐血了,求各位大师指导一下!
要怎么个维修法,不要让我再承受修了好一会,反复的修了,真的伤不起了!


我拍了三个库房(库温:27-28℃),室外25℃。

库房一:

库房1温度:27, 两台冷风机(吊顶)膨胀阀出口到冷风机入口都是冰(长约30公分),主机高压表显示16Bar,低压3.0Bar,其它任何部位无结霜、露。

库房2温度:28, 两台冷风机(吊顶)膨胀阀出口到冷风机入口无冰无露,干的,主机高压表显示19Bar,低压3.2Bar,其它任何部位无结霜、露。

库房3 温度:27,两台冷风机(吊顶)膨胀阀出口到冷风机入口一个有冰,一个无是干的(长约30公分),主机高压表显示16Bar,低压2.6Bar,其它任何部位无结霜、露。

微信图片_5-2.jpg
微信图片_5-1.jpg
微信图片_5.jpg
微信图片_3-2.jpg
微信图片_3.jpg
微信图片_2.jpg
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:33:55 | 显示全部楼层
sherryhdt 发表于 2019-7-13 15:12
怎么上传的图片呢?

你的级别不够啊,你知道我的故障维修吗?我是不是可以在结冰的膨胀阀处把阀开关调开大点,就能解决这个问题呢?
发表于 2019-7-13 16:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是感觉你的低压有点低,我一般18度的库温低压都在3.5以上的
发表于 2019-7-13 18:30:01 | 显示全部楼层
wangyis001 发表于 2019-7-13 16:33
你的级别不够啊,你知道我的故障维修吗?我是不是可以在结冰的膨胀阀处把阀开关调开大点,就能解决这个问 ...


一看图示的现象就不正常!那么高的库温,膨胀阀及阀后都结了霜;安装也不规范,阀体还故意平倒着安装,正规的安装应该是直立的,平倒因阀芯顶杆等零件的重力,影响机件运动的动作。图2感温包都斜裸露在外,根本就没有起到感温的作用,这应该是很严肃的问题。
系统的制冷剂必须加注到位,供液管上装有视液镜的,正常运转中以视液镜刚好消除气泡为准;没有视液镜的系统,在正常稳定的运行中,以当时的实际库温换算成蒸发温度,以蒸发温度找出所用制冷剂的对应压力,适当减去一点回气管路一定的压力损失,所反应的低压压力就是加注制冷剂后稳定运行的实际压力。
只要库温在0度以上时,系统的任何部位,都不得有结霜现象出现!这是衡量系统是否正常的一项标志。
膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上不动,保持出厂状态不变,不得随意自行调节。这是分析和判断系统工况的前提,也是操作的一项重要原则!
发表于 2019-7-13 23:28:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 13911559480 于 2019-7-13 23:30 编辑

看了你的食用菌房间,我做了几年,虽然退休了,不得不说一下。

首先看了你的培养房,一般通用做法,100平方4米高度正常存放3.8万-4万菌包10匹机组足够.

相比之下,你的70平方才2.8万菌包,8匹按说足够.热量主要集中在:a房间墙体保温\b菌包发热\c通风热量.

要解决你的问题,首先从你的照片,进行各种行为痕迹细分析.

1.房顶直接是水泥楼板,     2.房间四周仅使用了的彩钢板作为保温,

3.冷却系统采用水冷降温,温度升高更换冷却塔,  4.供液管使用粗管支管到膨胀阀前变细.

5.室外机采用木托垫.   6.感温包包扎位置不对,     7.冷凝方式采用集中水冷式.

8.在有泡沫板房间内电线不套管容易火灾.    9.安装了消防喷淋

10.压缩机加装了散热风机.

综合以上,首先分析几处问题:

1.照片角落有浇筑横梁200*500mm,楼板痕迹为现浇,说明楼上还有顶层,而非楼顶.作为常温房间,房顶不做保温尚可.

2.房间的四周墙板有瓦楞痕迹,该板为聚苯泡沫板,属于易燃板,保温一般.由此猜到地面没有保温.

3.8匹小机组的冷却系统采用冷却塔,是南方闽粤最早的做法.菇房距离远,水泵功率过大和冷凝水结垢将在后期体现.

4.上面提到的第45678项则显示安装队的专业知识和安全意识.


改正方案:(减少投资,简约方法)
1.在原有的两台冷风机基础上,再增加DD30冷风机一台。进一步提高回气压力0.4-0.5。

2.更换冷凝换热器费用高,建议计算并更换循环水泵,提神水管流速至2-3米/秒以上流速。

3.再次加大冷却塔,不换肯定不行。
4.以上,是从增加冷风机提高低压压力到压缩机制冷量增加,再更换水泵提高冷凝器换热速度,最后增加冷却塔算热量,逐级推算。也是最少的投资方法。压缩机不用换。如不缺经费,建议冷凝器直接换成风冷,取消水泵和冷却塔。因为你的机组太小了。

5.夏季通风时候,尽量改成晚上气温低的时候。凑合过完夏天,保持别烧菌,28度已经很危险,实际内部已经30度。实在不行地面多浇水。再不行,走廊中间装台5-10匹空调。开到16度,这样新风送风温度低也能帮助室内降温。






发表于 2019-7-15 09:19:55 | 显示全部楼层
重点是没有做保温。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:18:33 | 显示全部楼层
13911559480 发表于 2019-7-13 23:28
看了你的食用菌房间,我做了几年,虽然退休了,不得不说一下。

首先看了你的培养房,一般通用做法,100平 ...

一看就知道,你专业!是的,通风问题是个大问题,机组集中在走廊,产生的热出不去,换气我都改成了晚上换气。没办法,只能从水问题想办法了,换冷凝设备是不敢了,机型要改装麻烦。没法了先凑合着用吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:28 , Processed in 0.070186 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表